  一、筋、板等常见问题

  第一章基础层

  一、柱主筋

  基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}

  二、基础内箍筋

  基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。

  第二章中间层

  一、柱纵筋

  1、KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度

  二、柱箍筋

  1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1

  03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下

  1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

  2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

  三、顶层

  顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。

  ①角柱;角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

  弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

  a、内侧钢筋锚固长度为直锚(≧Lae):梁高-保护层 ≧1.5Lae

  b、外侧钢筋锚固长度为

  柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d

  柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层

  注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

  直锚(≧Lae):梁高-保护层

  外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}

  ②边柱

  边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

  边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:

  a、内侧钢筋锚固长度为

  弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

  直锚(≧Lae):梁高-保护层

  b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae

  注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为

  弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

  直锚(≧Lae):梁高-保护层

  外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}

  ③中柱

  中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

  中柱顶层纵筋的锚固长度为

  弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

  直锚(≧Lae):梁高-保护层

  注意:在GGJ V8.1中,处理同上。

  第三章 板

  在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。

  板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。

  一、受力筋

  软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。

  受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。

  根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1

  二、负筋及分布筋

  负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折

  负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1

  分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值

  负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1

  三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)

  根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。

  第四章 常见问题

  为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?

  软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历:

  按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。

  梁中出现两种吊筋时如何处理?

  在吊筋信息输入框中用“/”将两种不同的吊筋连接起来放到“吊筋输入框中”如2B22/2B25。而后面的次梁宽度按照与吊筋一一对应的输入进去如250/300(2B22对应250梁宽;2B25对应300梁宽)

  当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,软件是如何处理的?

  当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,我们在软件直接输入当前跨右支座负筋和下一跨左支座负筋的钢筋。软件计算的原则是支座两侧的钢筋相同,则通过;不同则进行锚固;判断原则是输入格式相同则通过,不同则锚固。如右支座负筋为5B22,下一跨左支座负筋为5B22+2B20,则5根22的钢筋通过支座,2根20锚固在支座。

  梁变截面在软件中是如何处理的?

  在软件中,梁的变截面情况分为两种:

  1、当高差>1/6的梁高时,无论两侧的格式是否相同,两侧的钢筋全部按锚固进行计算。 弯折长度为15d+高差。

  2、当高差
  • 您可能感兴趣
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则 返回列表

jtAbdJnO
注册会员给TA私信

查看:3066 | 回复:0

CATIA教程| CATIA视频| CATIA培训| CATIA下载| CATIA命令| CATIA安装| CATIA插件| CATIA入门| CATIA V5| CATIA论坛
联系电话:18982019507 地址:成都市青羊区二环路西一段155号天祥广场4栋1801
版权所有 ©软易达 •( 蜀ICP备14018086号 )Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. All Rights Reserved.   Powered by Discuz! X3.4
联盟微信客服:
silhouette023CATIA软件


CATIA技术群

微信公众号 CATIA微信公众号
“CATIA联盟”